【案例二】

某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.00m),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。

项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。

施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制订了施工成本控制措施:

(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料;(2)人员工资严格执行劳动定额;(3)机械使用严格执行定额管理。

问题:

1.分析背景,确定降水井布置的形式及要求。

2.计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。

3.计算工程直接费和计划利润(列出计算步骤)。

4.项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本管理的措施。

参考答案
您可能感兴趣的试题

后张孔道压浆时,下列符合要求的是(  )

  • A.孔道压浆宜用水泥浆,水泥宜用硅酸盐水泥或普通水泥
  • B.当气温高于35℃,压浆宜在夜间进行
  • C.压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃
  • D.水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa
  • E.压浆前,对管道用水冲洗后,用含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出

【案例一】

某市政公司承包某路段的改建工程,全长2.5km,工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道,道路结构层:机动车道为20cm石灰土底基层,45cm二灰碎石基层,9cm粗、4cm细沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层,30cm二灰碎石基层,6cm粗、3cm细沥青混凝土面层;两侧为彩色人行道石板。

项目部进场后,项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计,其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后,即开始工程项目的实施。

在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队,当土方第一层填筑、碾压后,项目部现场取样、测试,求得该层土实测干密度,工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后,立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后,又继续施工。在一次安全检查中,监理工程师发现一名道路工在电箱中接线,经查证,属违反安全操作规程。

按工程进展,沥青混凝土面层施工正值冬期,监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

问题:

1.监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方?

2.施工组织设计的审批程序存在的问题在哪里?

3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么?

4.该道路工程有哪些违反了操作规程?为什么?

5.工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由。

城市热力管道在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,包括以下内容:

母材性能和焊接材料;焊接方法;焊接电流的选择;检验方法及合格标准和(  )

  • A.焊接结构形式及外形尺寸
  • B.焊接接头的组对要求及允许偏差
  • C.焊接长度及点数的规定
  • D.坡口形式及制作方法
  • E.壁厚不等管口对接的规定

混凝土构筑物裂缝的控制是排水构筑物施工质量控制的关键环节。施工过程中防止构筑物裂缝的方法有(  )

  • A.掺加外加剂降低混凝土的水化热峰值
  • B.增加水泥用量或水用量,提高水灰比
  • C.合理设置后浇带
  • D.要尽可能增加人模坍落度
  • E.降低混凝土的人模温度

大体积承台混凝土施工时,应采取下列(  )方法控制混凝土的水化热温度。

  • A.优先采用水化热较低的水泥
  • B.用改善集料级配、降低水灰比、掺加混和料等方法减少水泥用量
  • C.控制浇筑层厚度和进度,以利散热
  • D.控制浇筑温度,设测温装置,加强观测,并做好记录
  • E.可适量增加砂、砾石

施工单位可采取的防止钻孔桩钢筋笼上升的措施包括(  )

  • A.改善混凝土流动性能、初凝时间及灌注工艺
  • B.当导管底口低于钢筋笼底部3m至高于钢筋笼底Im之间,且混凝土表面在钢筋笼底部上下1m之间时,加快混凝土灌注速度
  • C.适当增加钢筋笼下端的箍筋数量
  • D.钢筋笼上端焊固在护筒上
  • E.在孔底设置直径不小于主筋的1~2道加强环形筋

水池满水试验的做法包括(  )

  • A.设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵并达到强度要求
  • B.向池内注水宜分3次进行,每次注水高度为设计水深的1/3
  • C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h
  • D.注水时水位上升速度不宜超过2m/24h
  • E.注水至设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数
¥