主观

背景资料:

某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:

施工过程中.发生了如下事件:

事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。

事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时问,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。

问题

1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。

2.事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景资料:

某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵,箱涵总跨度22m,高5m,总长度33.66m,均分三节,需穿越5条既有铁路站场线;采用钢板桩后背,箱涵前设钢刃脚,箱涵顶板上表面位于地面下0.6m,箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面下3m。箱涵预制工作坑土质为亚黏土,采用放坡开挖和轻型井点降水。

项目部编制了轨道加固方案,采用轨束梁加固线路,以保障列车按正常速度行驶;制定了顶进时对桥(涵)体各部位的测量监控方案,经项目部技术负责人批准后实施。

按原进度计划,箱涵顶进在雨期前施工完成。开工后,由于工作坑施工缓慢,进度严重拖后。预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后,顶进施工已进入雨期。项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期,采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,控制开挖面坡度为1:0.65,钢刃脚进土50ram根据土质确定挖土进尺为0.5m,并且在列车运行过程中连续顶进。

箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时,遇一场大雨。第二天,正在进行顶进施工时,开挖面坍塌,造成了安全事故。

问题:

1.本工程工作坑降水井宜如何布置?根据背景资料,在顶进作业前应做哪些降排水

工作?

2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法?

3.指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题,并写出正确作法。

4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。

5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患。

6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些?

道路无机结合料稳定基层质量检验的主控项目有(  )。

  • A.原材料质量
  • B.平整度
  • C.7d无侧限抗压强度
  • D.厚度
  • E.压实度

常用的给水处理方法有(  )。

  • A.过滤
  • B.浓缩
  • C.消毒
  • D.软化
  • E.厌氧消化

基坑内地基加固的主要目的有(  )。

  • A.减少围护结构位移
  • B.提高坑内土体强度
  • C.提高土体的侧向抗力
  • D.防止坑底土体隆起
  • E.减少围护结构的主动土压力

关于钢筋混凝土桥梁钢筋接头设置的说法,正确的有(  )。

  • A.同一根钢筋上宜少设接头
  • B.钢筋接头应设在受力较小区段
  • C.钢筋受力分不清受拉、受压的,按受压办理
  • D.在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头
  • E.钢筋接头部位横向净距不得小于20mm

下列对钢绞线进场的检验要求,正确的有(  )。

  • A.检查质量证明书和包装
  • B.分批检验,每批重量不大于65t
  • C.每批大于3盘则任取3盘
  • D.每批少于3盘应全数检验
  • E.检验有一项不合格则该批钢绞线报废
¥