主观

背景资料

A公司承接一项DN1000天然气管线工程,管线全长为4.5km,设计压力为4.0MPa,材质1485,除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开凿明挖施工,B公司负责该工程的监理工作。

工程开工前,A公司查勘了施工现场,调查了地下设施,管线和周边环境,了解水文地质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后做了变更手续,A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。

为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆液,以便在定向钻穿越过程中起到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻具、为泥浆马达提供保护。

项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性试验。

问题

1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。

2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确的做法。

3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。

4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。

5.本工程管道功能性试验如何进行?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景资料

A公司中标北方某城市的道路改造工程,合同工期自2014年6月1日至9月30日。结构层为:水泥混凝土面层200mm、水泥稳定级配碎石180mm、二灰碎石180mm。

A公司的临时设施和租赁设备在2014年6月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响,工程实际工期为2014年7月10日至10月30日。

A公司完成基层后,按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司采用三辊轴机组铺筑混凝土面层,严格控制铺筑速度,用排式振捣机控制振捣质量。

为避免出现施工缝,施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护.在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝,经实测切缝深度为45~50mm。

A公司经自检合格后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。建设单位组织监理机构、A公司、B公司及时进行验收,向行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后,建设单位及时支付了除质保金外的工程款。

道路使用4个月后,路面局部出现不规则的横向收缩裂缝,裂缝距缩缝100mm左右。出现问题后.A公司将B公司的质保金全部扣除,作为质量缺陷维修费。

问题

1.就施工延期,实际工期缩短,A公司可向业主索赔哪些费用?

2.分析说明路面产生裂缝的原因。

3.A公司申请竣工验收后到组织竣工验收需要完成哪些工作?竣工验收还应有哪些单位参加?

4.指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处,说明正确做法及理由。

供热管道法兰连接符合规范要求的有(  )。

  • A.安装前进行外观检查
  • B.法兰与管道保持同轴
  • C.严禁采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式
  • D.螺栓应涂防锈油脂保护
  • E.法兰与附件组装时,垂直度允许偏差为1~2mm

铺筑沥青混合料面层前,应在基层表面喷洒透层油,可选用的材料有(  )。

  • A.液体沥青
  • B.改性乳化沥青
  • C.乳化沥青
  • D.中凝液体石油
  • E.中裂乳化沥青

关于水泥稳定土基层的施工技术要点,说法正确的是(  )。

  • A.不得用强制式拌合机进行拌和
  • B.宜在春末和气温较高季节施工
  • C.稳定土养护期应封闭交通
  • D.施工最低气温宜为10℃
  • E.摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活

采用裂管法施工替换旧管道的优点有(  )。

  • A.施工简便
  • B.使用寿命长
  • C.施工速度快
  • D.维修方便
  • E.开挖面积小

改性沥青混合料生产温度应根据(  )确定。

  • A.松铺系数
  • B.气候条件
  • C.改性沥青品种
  • D.改性沥青黏度
  • E.铺装层厚度

有关沟槽开挖施工要求,符合开挖规定的是(  )。

  • A.人工开挖沟槽的槽深超过5m时应分层开挖
  • B.采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定
  • C.沟槽槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石回填
  • D.在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯
  • E.沟槽槽底土层为腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理
¥