主观

背景资料

A公司某项目部承建一供水扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长为32m,宽为40m,池体深为6.5m,基坑与邻近建筑物距离为2.6m,设计要求基坑用灌注桩作为围护结构,搅拌桩作为止水帷幕。项目部编制了详细的施工组织设计,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25℃内。地层土为黏土,地下水位于地表水以下0.5m。

项目部编制的施工组织设计按程序报批,A公司主管部门审批时提出了以下意见:

(1)因施工结构位于供水厂内不属于社会环境,施工不需要搭设围挡,存在事故隐患。

(2)水池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清理措施。

(3)施工组织设计中考虑了围护桩变形,但监测项目偏少。

(4)为控制结构裂缝,混凝土浇筑时控制内外温差不大于25℃。

在基坑开挖到放坡时,由于止水帷幕缺陷,西北角渗漏严重,采用双快水泥法进行封堵,由于水量较大,没有效果。

问题

1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?说明理由。

2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?

3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外,还应有哪些监测项目?

4.补充混凝土浇筑与振捣措施。

5.针对背景资料中的渗漏情况,应采取什么措施封堵?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景资料

A公司中标北方某城市的道路改造工程,合同工期自2014年6月1日至9月30日。结构层为:水泥混凝土面层200mm、水泥稳定级配碎石180mm、二灰碎石180mm。

A公司的临时设施和租赁设备在2014年6月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响,工程实际工期为2014年7月10日至10月30日。

A公司完成基层后,按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司采用三辊轴机组铺筑混凝土面层,严格控制铺筑速度,用排式振捣机控制振捣质量。

为避免出现施工缝,施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护.在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝,经实测切缝深度为45~50mm。

A公司经自检合格后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。建设单位组织监理机构、A公司、B公司及时进行验收,向行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后,建设单位及时支付了除质保金外的工程款。

道路使用4个月后,路面局部出现不规则的横向收缩裂缝,裂缝距缩缝100mm左右。出现问题后.A公司将B公司的质保金全部扣除,作为质量缺陷维修费。

问题

1.就施工延期,实际工期缩短,A公司可向业主索赔哪些费用?

2.分析说明路面产生裂缝的原因。

3.A公司申请竣工验收后到组织竣工验收需要完成哪些工作?竣工验收还应有哪些单位参加?

4.指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处,说明正确做法及理由。

供热管道法兰连接符合规范要求的有(  )。

  • A.安装前进行外观检查
  • B.法兰与管道保持同轴
  • C.严禁采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式
  • D.螺栓应涂防锈油脂保护
  • E.法兰与附件组装时,垂直度允许偏差为1~2mm

铺筑沥青混合料面层前,应在基层表面喷洒透层油,可选用的材料有(  )。

  • A.液体沥青
  • B.改性乳化沥青
  • C.乳化沥青
  • D.中凝液体石油
  • E.中裂乳化沥青

关于水泥稳定土基层的施工技术要点,说法正确的是(  )。

  • A.不得用强制式拌合机进行拌和
  • B.宜在春末和气温较高季节施工
  • C.稳定土养护期应封闭交通
  • D.施工最低气温宜为10℃
  • E.摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活

采用裂管法施工替换旧管道的优点有(  )。

  • A.施工简便
  • B.使用寿命长
  • C.施工速度快
  • D.维修方便
  • E.开挖面积小

改性沥青混合料生产温度应根据(  )确定。

  • A.松铺系数
  • B.气候条件
  • C.改性沥青品种
  • D.改性沥青黏度
  • E.铺装层厚度

有关沟槽开挖施工要求,符合开挖规定的是(  )。

  • A.人工开挖沟槽的槽深超过5m时应分层开挖
  • B.采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定
  • C.沟槽槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石回填
  • D.在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯
  • E.沟槽槽底土层为腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理
¥