主观

背景资料:

某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工。通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度8.5m。基坑围护结构采用SMW工法桩,基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为φ609×16mm钢管支撑(见图4)。基坑场地地层自上而下依次为:2.0m厚素填土、6m厚黏质粉土、8m厚砂质粉土。地下水位埋深约1.5m。在基坑内布置了5口管井降水。

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直接经济损失20万元,工期拖延10d,项目部为此向业主提出索赔。

问题:

1.给出图4中A、B构(部)件的名称,并分别简述其功用。

2.根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。

3.本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用?

4.给出项目部堵漏措施的具体步骤。

5.项目部提出的索赔是否成立?说明理由。

6.列出基坑围护结构施工的大型工程机械设备。

参考答案
您可能感兴趣的试题

关于管棚施工的说法,正确的是(  )。

  • A.管棚可适用于软弱、砂砾地层
  • B.钢管人土端制作成尖靴状或楔形
  • C.管棚纵向应与隧道纵向平行
  • D.钢管打入后,应及时隔孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆
  • E.管棚末端应支架在坚硬土层上

利用自身的可伸缩性吸收管道热伸长的补偿器有(  )。

  • A.自然补偿器
  • B.方形补偿器
  • C.波纹管补偿器
  • D.球形补偿器
  • E.套筒补偿器

关于石方路基施工的说法,正确的有(  )。

  • A.应先清理地表,再开始填筑施工
  • B.先填筑石料,再码砌边坡
  • C.宜用12t以下振动压路机
  • D.路基范围内管线四周宜回填石料
  • E.碾压前应经过试验段,确定施工参数

下列措施中,不符合改性沥青混合料路面施工工艺要求的有(  )。

  • A.拌制、施工温度通常比普通沥青混合料高10~20℃
  • B.宜随拌随用,需要短时间贮存时,时间不宜超过30h
  • C.施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺
  • D.宜采用轮胎压路机碾压
  • E.摊铺时应保证充分的运料车,满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝
¥