主观

背景资料:

A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5km,设计压力为4.0MPa,材质1485。除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽明挖施工。B公司负责该工程的监理工作。

工程开工前,A公司踏勘了施工现场,调查了地下设施、管线和周边环境,了解水文地质J隋况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续。A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。

为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆液,以便在定向钻穿越过程中起到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻具、为泥浆马达提供动力。

项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性试验。

问题:

1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。

2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确做法。

3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。

4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。

5.本工程管道功能性试验如何进行?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景资料:

某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。新增线路部分地下水位在一4.0m处(原地面高程为±0.0m),下水道基坑设计底高程为一5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁,采用预制吊装施工。项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:

(1)在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.Om处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14d。

(2)在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断7d。项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。

问题:

1.本项目中超过一定规模的危险性较大的工程有哪些?

2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。

3.计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。

4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。

5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。

燃气管道穿越(  )下面时,其外应加套管。

  • A.高速公路
  • B.铁路
  • C.建筑物
  • D.城镇主干道
  • E.大型构筑物

当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,地下连续墙的槽段接头宜采用(  )。

  • A.一字形穿孔钢板接头
  • B.十字形穿孔钢板接头
  • C.圆形锁口管接头
  • D.工字形钢接头
  • E.钢筋承插式接头

下列选项中,属于竣工验收报告应附文件的有(  )。

  • A.施工许可证
  • B.设计变更洽商
  • C.建设单位已按合同支付工程款的凭证
  • D.施工单位出具的工程质量保修书
  • E.验收组人员签署的工程竣工验收意见
¥

订单号: