- A.接运验收
- B.进厂验收
- C.提运验收
- D.入库验收
- E.驻厂验收
- A.路基基底存在软土且厚度不均
- B.填土速率过慢
- C.换填土时清淤不彻底
- D.边坡植被不良
- E.纵坡大于10%的路段未采用纵向水平分层法分层填筑施工
- A.明挖法
- B.新奥法
- C.盖挖法
- D.深埋暗挖法
- E.地下连续墙
- A.防水层
- B.反滤层
- C.封闭层
- D.抗冻层
- E.排水层
- A.开工前检查
- B.施工过程中检查
- C.施工后检查
- D.停工后复工前的检查
- E.分项工程完成后的检查
- A.切土
- B.运土
- C.卸土
- D.倒退
- E.空回
某高速公路跨线大桥(7×20 m+65 m+7×20 m+5×20 m)引桥上部结构为预应力钢筋混凝土箱梁,后张法施工,采用预制吊装施工工艺。预制场布设在桥位附近荒地,地势平坦,承包人根据工期要求设置10个预制台座,预制场整平压实后,浇筑台座混凝土,抹光整平检验合格后预制箱梁。
为防止箱梁预拱度出现偏差,承包人严格控制模板施工质量和立模高程;严格控制张拉时箱梁混凝土强度和存梁时间。箱梁预制过程中主要检验了箱粱混凝土强度和箱梁几何尺寸,以确保梁体质量,箱梁达到规定强度后移至存梁区,箱梁按两层水平存放,层与层之间支垫枕木。
为加快工程进度,该大桥承包人报监理工程师批准并以业主认可后将部分箱梁移运、安装工程分包给具有相应资质的分包人,并签订分包合同。
为保证箱梁的安装质量,主要检验了箱梁安装竖直度和箱梁顶面纵向高程。安装过程中发生了1片箱梁掉落地面的事故,幸未造成人员伤亡和设备损坏。该片箱梁经检查后作报废处理,直接经济损失约6万元人民币,承包人将事故报告监理工程师,经同意后继续施工。
问题
1.补充箱梁预拱度偏差的防治措施。预制箱梁主要检验内容遗漏哪几项?存梁分层存放时枕木应支垫在箱梁什么位置?
2.承包人对部分箱梁移运和安装工程的分包属于一般分包还是指定分包?请说明理由。
3.背景资料中只给出了箱梁安装主要检验内容中的两项,请补充另外两项。
4.判断背景资料中所列箱梁掉落地面情况属于哪类质量事故?按照工程质量事故报告制度的要求,承包人对该事故的处理方法是否妥当?请说明理由。
订单号: