- A.中冰区单导线断任意一相导线(分裂导线任意一相导线有纵向不平衡张力),地线未断
- B.中冰区同一档内,单导线断任意两相导线(分裂导线任意两相导线有纵向不平衡张力),地线未断
- C.断任意一根地线,导线未断
- D.同一档内,断任意一根地线,单导线断任意一相导线(分裂导线任意一相导线有纵向不平衡张力)
- A.轻冰区采用分裂导线的线路不宜大于20km
- B.轻冰区采用单导线的线路不宜大于10km
- C.当耐张段长度较长时,应采取防串倒措施
- D.如导线制造长度较长时,耐张段长度可适当延长
- A.宜避开重冰区、易舞动区及影响安全运行的其他地区
- B.应避开重冰区、易舞动区及影响安全运行的其他地区
- C.宜避开如电台、机场、弱电线路等邻近设施
- D.应考虑与电台、机场、弱电线路等邻近设施的相互影响
- A.当采用小于φ12圆钢时,以降低集肤效应的影响
- B.当采用扁钢时,雷电流沿4棱线溢出,电阻大
- C.接地钢材的截面形状对接地电阻的影响不大
- D.接地体圆钢采用镀锌是为进一步降低接地电阻
- A.有一根地线进行挂线作业,另一根地线尚未架设或已经架设,部分导线已经架设
- B.提升导线、地线及其附件时的作用荷载
- C.导线及地线锚线作业时的作用荷载
- D.有一根地线进行挂线作业,另一根地线尚未架设或已经架设,全部导线已经架设
- A.接地体引出线的截面不应小于50m㎡,并应进行热稳定验算
- B.接地体引出线表面应进行有效的防腐处理
- C.接地体引出线的截面不应小于25m㎡,并应进行热稳定验算
- D.接地体引出线的表面可不进行有效的防腐处理
- A.220kV及以上线路的保护角不宜大于0°
- B.110kV线路的保护角不宜大于10°
- C.220kV及以上线路的保护角均不宜大于5°
- D.110kV线路的保护角不宜大于15°
- A.在断线时,金具强度的安全系数不应小于1.5
- B.在断线时,金具强度的安全系数不应小于1.8
- C.在断联时,金具强度的安全系数不应小于1.5
- D.在断联时,金具强度的安全系数不应小于1.8
- A.按经济电流密度选择导线截面的输送容量
- B.按电压损失校验导线截面
- C.当一回线路故障或检修停运时,其他线路不应超过导线按容许发热条件的持续输送容量
- D.当一回送出线路发生三相短路不重合时,电网应保持稳定
- A.高压限流熔断器不宜并联使用,也不宜降压使用
- B.高压熔断器的额定开断电流,应大于回路中最大预期短路电流冲击值
- C.在变压器架空线路组回路中,不宜采用高压熔断器串真空接触器作为保护和操作设备
- D.真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流