某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4. 5m,挖土边坡1 :0. 5,天然地面标为±0。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m后细砂层,渗透系数K= 8m/d,细砂层以下为不透水的粘土层.地下水位标高为-1. 5m.采用轻型井点法降低地下水位,试进行平面布置与高程布置绘制布置图,并计算轻型井点系统涌水量。已知:
无压完整井的环状涌水量计算公式:
无压非完整井的环状涌水量计算公式:
其中:K为渗透系数,H为含水层厚度,H0为有效深度,S为水位降低值,R为环状井点系统抽水影响半径,x0为环状井点系统的假想半径。