已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为10m×30m,坑底深4.0m,挖土边坡1∶0.5,地下水位离地面0.6m,地下水位以上为杂填土,地下水位以下5.7m 为细砂土,再往下则是不透水层,细砂土渗透系数K=6m/d。拟采用轻型井点降低地下水位,滤管长1.0m,井点管与边坡距离0.8m,与总管连接间距1.2m。又知单井出水量q=25m3/d,抽水影响半径公式
,总涌水量公式Q=1.366K(2H-s)s/(lgR-lgx0)。试求:
(1)总管长度与井点管埋深;
(2)基坑总涌水量;
(3)井点管根数与间距。