某砌体承重结构,拟采用墙下单排灌注桩基础,桩径为0.3m,承台埋深取1.8m,承台宽度0.6m,桩穿过粉质粘土进入中砂层深度为3.2m,已知粉质粘土的桩侧阻力特征值=25kPa,中砂土的桩侧阻力特征值
=40kPa,桩端阻力特征值
=3000kPa,墙体作用在室内设计地面标高(±0.00)处的竖向力 Fk=430kN/m。
(1)求单桩竖向承载力特征值Ra。(4分)
(2)如果桩的间距取1m,验算承载力是否满足要求。(3分)