有一柱下桩基础,采用6根直径为400mm的灌注桩,桩的布置及承台尺寸如图示(平面图中尺寸单位为毫米),承台埋深取1.6m,桩长为9.8m,穿过粉质粘土进入中砂层2.6m,粉质粘土的桩侧阻力特征值qsla=25kPa,中砂的桩侧阻力特征值qs2a=45kPa,桩端阻力特征值qpa=3400kPa。
(1)按经验公式计算单桩竖向承载力特征值Ra;(3分)
(2)相应于荷载效应标准组合时,作用于地面标高处的竖向力Fk=4500kN,弯矩Myk=240kN·m,验算图中a、b桩的承载力是否满足要求。(5分)