某房屋窗间墙厚度为240mm,宽度为1200mm,采用MU10级普通烧结粘土砖和M7.5级混合砂浆砌筑(f=1.69N/mm2)。砌体所支承的楼面梁的截面尺寸bb×hb=250mm×600mm,实际支承长度a=240mm,梁端支承反力设计值Nl=70kN;上部砌体传至窗间墙截面的轴向压力设计值Nu=160kN。试验算梁端支承处砌体局部受压承载力是否满足要求。

提示:a0=10