案例2误入线路侧带电的开关柜触电灼伤2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极 347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301 开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。因前一日该变电站35kVl段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18曰上午,经变电检修人员现场检 查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏, 并制定了检修方案。16时00分,运维站值班人员洪XX许可工作负责人曹XX 变电第一种工作票开工(工作任务为:在备用345开关柜拆除上 触头盒;在35kV狮桥341开关柜、南极347开关柜、I段母线 电压互感器柜更换上触头盒),许可人向工作负责人交待了带电部 位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车己被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹XX安排章XX、赵X、庹X负责35kV备用 345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更 换及清洗;安排胡XX、齐XX负责南极347及I段母线电压互 感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17 时55分左右,工作班成员赵X在无人知晓的情况下误入邻近的仙 霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1min后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。

¥