案例8开关柜内测量尺寸误碰变压器侧静触头触电2013年10月19日,某电力检修公司作业人员在220kV某变电站进行2号主变压器35kV in段母线进线开关柜尺寸测绘等 工作。工作班成员共8人,其中该电力检修公司3人,卢X担任 工作负责人;设备厂家技术服务人员陈X、林X、刘X等5人,陈X担任厂家项目负责人。运维人员按照工作票要求做好现场安全措施,许可卢X工作,并强调了2号主变压器35kV III段母线进线开关柜内变压器侧带电。10时左右,卢X持工作票召开班前会,进行安全交底和工作分 工后,工作班开始工作。在进行2号主变压器35kVlII段母线进线开 关柜内部尺寸测量工作时,陈X向卢X提出需要打开开关柜内隔离 挡板进行测量,卢X未予以制止,随后陈X将核相车(专用工具车) 推入开关柜内打开了隔离挡板,让林X进入开关柜内测量尺寸。10时18分,林X在柜内进行尺寸测量时,触及2号主变压器35kVlII段母线进线开关柜内变压器侧静触头,引发三相短路事故,林X当场死亡,在柜外的卢X、刘X被电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

案例2误入线路侧带电的开关柜触电灼伤2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极 347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301 开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。因前一日该变电站35kVl段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18曰上午,经变电检修人员现场检 查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏, 并制定了检修方案。16时00分,运维站值班人员洪XX许可工作负责人曹XX 变电第一种工作票开工(工作任务为:在备用345开关柜拆除上 触头盒;在35kV狮桥341开关柜、南极347开关柜、I段母线 电压互感器柜更换上触头盒),许可人向工作负责人交待了带电部 位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车己被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹XX安排章XX、赵X、庹X负责35kV备用 345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更 换及清洗;安排胡XX、齐XX负责南极347及I段母线电压互 感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17 时55分左右,工作班成员赵X在无人知晓的情况下误入邻近的仙 霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1min后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。

¥