案例22带接地刀闸3座110kV变电站失压1998年2月26日,某变电站依据调度指令进行110kVIl母运行转冷备用的操作。在将110kVII母所有馈路倒至110kV I母时,第一监护人扬XX、第二监护人站长汪XX、操作人徐XX3人 携带填写并经模拟预演过的操作票进行倒母线操作。9时32分, 按顺序操作到“合上11291旬牵I母刀闸”项目时;3人误入正在施工的7号间隔(该间隔接地刀闸在合闸位置处)进行操作,当合上该间隔I母刀闸时,引起该变电站110kV母线三相短路,导致110kV旬阳、蜀河、白河3座变电站失压。试分析该起事故中的违章行为。