主观

案例1高空抛掷保安线造成220kV母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母 线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线 分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴X X向高空作业车车斗拋掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴XX不听监护人员制止,再次向高空作业车车斗抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触 头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差 动保护动作,跳开220kV凤阳一、二线、凤嘉一、二线,220kV 昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3个厂站全停。试分析该起 事故中的违章行为。