案例18手抓引流线感应电触电2013年7月18日,某供电公司运维检修部变电检修班在110kV某变电站进行110kV银园一线红光支线(简称红光一线) 线路刀闸和旁路母刀闸更换工作,红光一线、110kV旁母在检修状态,在红光一线开关与线路刀闸之间、线路刀闸线路侧、旁母刀闸旁母侧分别装设了接地线。16时05分,工作班成员蔡X通过吊车辅助拆除红光一线至旁母刀闸C相T接引流线,工作负责人王X站在旁母刀闸构架上手抓C相T接引流线配合拆除工作,在蔡X将T接处线夹拆除 后,C相引流线在自由坠落过程中,碰落装设在线路刀闸线路侧 引流线上的C相接地线,两引流线接触,王X感应电触电,经 救无效死亡。110kV红光一线、红光二线(即银园二线红光支线)1号至 52号塔为同塔架设,分别T接在110kV银园一线、银园二线54 号塔,红光二线在运行中。跨越在1?2号塔之间的运行中的11 0kV 银锦二线,同红光一线产生感应电压。试分析该起事故中的违章行为。