主观

样例4 110kV洋江变电站1号主变压器检修试验1.试题素材(1)工作任务:110kV洋江变电站1号主变压器检修、试验。(2)变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:变电站为自动化变电站。110kV为内桥接线,10kV为单母分段接线,现场 设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸电动操作,可后台远 方操作。10kV为中置式开关柜。检修方式下,2号主变压器运行, 110kV l母、II母和10kVl母、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组:变压器班的黄XX、王XX、李XX,试验 班的张XX、赵XX、陈XX,共6人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

[存在错误](1)工作的变、配电站名称及设备双重名称”未填写变电站名称。(2)“计划工作时间”一栏与试题素材不符。(3)“安全措施”中未将11016刀闸操作机构箱门锁住。(4)“安全措施”中在1号主变压器与101开关间未装设接地线。(5)“工作票签发人签名”签名处为“王x”,实际应该为“高x”

参考答案
您可能感兴趣的试题
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号: