- A.高程控制桩
- B.GPS控制点
- C.辅助平面测量基线
- D.分期施工边线
- E.监测工作点
- A.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度
- B.碾压“先重后轻”
- C.碾压“先轻后重”
- D.最后碾压可采用小于12t级的压路机
- E.填方高度内的管涵顶面还土500mm以上才能用压路机碾压
- A.导轨
- B.油泵
- C.顶铁
- D.起重机
- E.千斤顶
- A.悬浮密实结构
- B.骨架空隙结构
- C.骨架密实结构
- D.悬浮空隙结构
- E.混合填料密实结构
- A.承压水
- B.上层滞水
- C.重力水
- D.潜水
- E.毛细水
背景资料:
某市政公司中标承建排污干线工程,长度3.4kin,内径8001000mm,采用胶圈接口钢筋混凝土管。施工项目部在施工组织设计获批准后即组织施工,依据合同工期要求,施工流程与进度计划如下图所示。施工过程中,发现一个勘察报告未提及的废弃地下构筑物,在监理旁站情况下项目部组织人力机械进行清除作业;同时在另一段开槽施工。清除废弃构筑物用了一台挖土机,两个作业组,用时15d;施工项目部为此提出索赔被计量工程师质疑。为了抢时间,采用推土机回填土作业,压实度抽查有不合格记录。
问题:
1.计算并指出网络计划中的关键线路和总工期。
2.分析计量工程师质疑可能原因,给出索赔的正确做法。
3.如索赔成立,可索赔哪些事项?
4.分析回填土压实度抽查不合格的原因,给出正确做法。
订单号: