主观

背景资料:

某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工。通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度8.5m。基坑围护结构采用SMw工法桩,基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为声φ09×16mm钢管支撑(见下图)。基坑场地地层自上而下依次为:2.0m厚素填土、6m厚黏质粉土、8m厚砂质粉土。地下水位埋深约1.5m。在基坑内布置了5口管井降水。

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直接经济损失20万元,工期拖延10d,项目部为此向业主提出索赔。

问题:

1.给出图4中A、B构(部)件的名称,并分别简述其功用。

2.根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。

3.本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用?

4.给出项目部堵漏措施的具体步骤。

5.项目部提出的索赔是否成立?说明理由。

6.列出基坑围护结构施工的大型工程机械设备。

参考答案
您可能感兴趣的试题

下列敷设方式中属于管沟敷设的是(  )。

  • A.高支架
  • B.通行管沟
  • C.不通行管沟
  • D.低支架
  • E.半通行管沟 

关于小导管注浆的要求,正确的有(  )。

  • A.小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆
  • B.注浆材料及其配合比,应按工程条件,根据经验选定
  • C.浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆时间和注浆压力应由试验确定
  • D.为防止漏浆,小导管尾部必须设置封堵孔
  • E.注浆施工期应监测地下水是否受污染,防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围

关于水池气密性试验的要求,符合规范的有(  )。

  • A.需进行满水试验和气密性试验的池体,应在气密性试验合格后,再进行满水试验
  • B.工艺测温孔加堵封闭、池顶盖板封闭
  • C.测温仪、测压仪及充气截门等均已安装完成。
  • D.试验压力宜为池体工作压力的1.25倍
  • E.24h的气压降不超过试验压力的20%
¥