主观

背景资料:

A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5kin,设计压力为4.0MPa,材质1485。除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽明挖施工。B公司负责该工程的监理工作。

工程开工前,A公司踏勘了施工现场,调查了地下设施、管线和周边环境,了解水文地质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续。A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位组织了包含8公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。

为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆液,以便在定向钻穿越过程中起到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻具、为泥浆马达提供动力。

项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性试验。

问题:

1.简述A公司将项管法施工变更为水平定向钻施工的理由。

2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确做法。

3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。

4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。

5.本工程管道功能性试验如何进行?

参考答案
您可能感兴趣的试题

下列敷设方式中属于管沟敷设的是(  )。

  • A.高支架
  • B.通行管沟
  • C.不通行管沟
  • D.低支架
  • E.半通行管沟 

关于小导管注浆的要求,正确的有(  )。

  • A.小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆
  • B.注浆材料及其配合比,应按工程条件,根据经验选定
  • C.浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆时间和注浆压力应由试验确定
  • D.为防止漏浆,小导管尾部必须设置封堵孔
  • E.注浆施工期应监测地下水是否受污染,防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围

关于水池气密性试验的要求,符合规范的有(  )。

  • A.需进行满水试验和气密性试验的池体,应在气密性试验合格后,再进行满水试验
  • B.工艺测温孔加堵封闭、池顶盖板封闭
  • C.测温仪、测压仪及充气截门等均已安装完成。
  • D.试验压力宜为池体工作压力的1.25倍
  • E.24h的气压降不超过试验压力的20%
¥