主观

背景:

某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30P6F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬期。

施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施。对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。

施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:④混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法;③搅拌、运输及振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求;⑤控制工程质量的措施。

在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.51/(m2·d),施工单位认定合格。

问题:

1.补全模板设计时应考虑的内容。

2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。

3.修正满水试验中存在的错误。