主观

2011年12月,某电力局110kV开龙1700线大修改造工程,对全线路#1—#55档架空地线进行更换。工程施工任务由某电力建设工程公司承建。由于工程时间较紧,施工单位拿到施工图纸后,就立即着手开展施工工作,设备主人单位与施工单位未组织开展线路勘察和编制施工方案,未对全体施工人员进行交底。设备运维管理单位(部门)也未对现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项进行告知。根据计划在12月13日—15日,对#7—#12耐张段地线更换工作,110kV开龙线#10—#11档从220kV龙双线#15—#16档下方穿越。12月13日,完成1根地线(左地线)的紧线工作;12月14日,施工单位计划完成另1根地线(右地线)更换任务;当日,由于#7塔政策处理原因,施工受到阻拦,直到下午16时多才开始进行右地线的牵引工作。由于此耐张段内地形比较复杂、通道内树木繁茂、档距大以及现场施工人员通道维护不到位等原因,在牵引过程中#10—#11档内地线发生被卡的现象,随着拉力逐渐增大被卡点的松脱地线发生弹跳,造成与上方220kV龙双线#15—#16档A相导线放电。220kV龙双2208线开关跳闸,重合成功。试分析该起事件中的违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服