主观

××年×月6日下午14时许,×供电所所长让线路班班长安排一下,完成低压供电一用户业扩工作,线路班班长朱×即与村电工郑×当面联系,让他第二天再找一位村电工,并交代了第二天的工作任务与相关注意事项。7日上午9时许,工作负责人朱×到达供电所,即向他们交代有关安全措施与注意事项,并明确郑×负责杆上的搭接,姚×负责表箱的搭接;而后前往10kV河头250线13号杆,拉开1号公用变压器两组低压断路器与隔离开关,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;回到作业地点后,工作负责人朱×监护郑×登上10kV河头250线3号杆,并强调不要穿越上道低压横担;郑×带传递绳登杆,对低压电缆长度进行复核,将传递绳系在上道低压横担上,人继续往上爬,在地面监护的朱×马上连续大声喊叫,让郑×停止往上爬,但为时已晚,杆上作业人员郑×已与高压导线放电,触电后,人靠在电杆上继续放电,未脱离电源;断开电源后,郑×即从杆上坠落(离地约8m高处)。经医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服