12月31日上午11时30分左右,送电工区检修一班承担处理与330kV×线10号同杆架设的未运行的空线路,在装设接地线时,杨××被指派上10号塔上相横担挂接地线,上塔前,工作负责人吴××专门交待其一定要将接地端连接牢靠。在由地面将两根接地线同时吊上去后,杨××将其中一根放在一边,开始装设第一根接地线,杨××按照规定的程序在挂好第一根接地线后,发现接地线的接地端未连接好,擅自用手将已挂好接地线接地端拆下,此时该线路的感应电压由接地线导线端的线夹通过杨××双手,腿部对横担放电,导致双手被烧伤,腿部被烧伤。后地面人员通过已挂好的用于吊接地线的绳索将接地线打掉,使触电者脱离了电源,随后地面又增派两人上塔救助。迅速用绳索将杨××放至地面。请分析本事故中有哪些违章行为。