主观

12月31日上午11时30分左右,送电工区检修一班承担处理与330kV×线10号同杆架设的未运行的空线路,在装设接地线时,杨××被指派上10号塔上相横担挂接地线,上塔前,工作负责人吴××专门交待其一定要将接地端连接牢靠。在由地面将两根接地线同时吊上去后,杨××将其中一根放在一边,开始装设第一根接地线,杨××按照规定的程序在挂好第一根接地线后,发现接地线的接地端未连接好,擅自用手将已挂好接地线接地端拆下,此时该线路的感应电压由接地线导线端的线夹通过杨××双手,腿部对横担放电,导致双手被烧伤,腿部被烧伤。后地面人员通过已挂好的用于吊接地线的绳索将接地线打掉,使触电者脱离了电源,随后地面又增派两人上塔救助。迅速用绳索将杨××放至地面。请分析本事故中有哪些违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服