主观

×月9日,×电建设公司工作负责人胡×带领李×等20人在××工业园区中埂、蒋村10kV工程组立50号电杆,10时20分左右组立完成,因50号杆位置处于公路边的低洼水沟,杆洞积水过多,施工人员只进行少量的回填土,用石块作为加固措施,未经完全夯实。工作负责人指挥李××登杆拆除吊点钢丝绳,吊点拆除后,电杆随后慢慢倾斜,当时李××在电杆离地7m位置,随杆倒下后,被压伤头部。送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

¥

订单号: