×年×月×日,×供电所安排10kV线路缺陷处理,由供电所李×签发配电线路第一种工作票,工作内容为:“××70线×加油站14~15号杆更换导线”。当日,工作负责人钱×,工作班成员有:陈×、严×、蒋×共四人,7时左右到达工作地点。工作开始前工作负责人进行了分工,由钱××监护,陈××进行××70线×加油站分支线的停电操作,取下支线熔丝管,只在14号杆侧挂设接地线一组。并特地向加油站工作人员交待,撤换导线工作约1h,不要发电。随后,严×负责拆除15号杆配电变压器侧旧导线,陈××负责在14号杆支线侧拆导线,蒋××在地面配合,工作负责人钱××负责监护。7时30分左右,严×登杆站在配电变压器高压熔丝搁架上,扣好保险带,在放松B相导线准备剪断时,突然发生了触电,严×身体仰挂在杆上。此时,发现加油站自备发电机已被加油站人员擅自启动。经医院救治无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。