主观

×年×月×日,×供电所安排10kV线路缺陷处理,由供电所李×签发配电线路第一种工作票,工作内容为:“××70线×加油站14~15号杆更换导线”。当日,工作负责人钱×,工作班成员有:陈×、严×、蒋×共四人,7时左右到达工作地点。工作开始前工作负责人进行了分工,由钱××监护,陈××进行××70线×加油站分支线的停电操作,取下支线熔丝管,只在14号杆侧挂设接地线一组。并特地向加油站工作人员交待,撤换导线工作约1h,不要发电。随后,严×负责拆除15号杆配电变压器侧旧导线,陈××负责在14号杆支线侧拆导线,蒋××在地面配合,工作负责人钱××负责监护。7时30分左右,严×登杆站在配电变压器高压熔丝搁架上,扣好保险带,在放松B相导线准备剪断时,突然发生了触电,严×身体仰挂在杆上。此时,发现加油站自备发电机已被加油站人员擅自启动。经医院救治无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

××年×月×日上午9时,宋××(伤者)操作小班(该小班2人,监护人宋××,操作人潘××)接班。10时30分,宋××到调度室接受操作任务。当天的工作任务:城西站城7谷阳线、城8支工线2条10kV线路从检修改运行;配合10kV线路倒负荷操作(站内10kV分段从热备用改运行,站外拉开一把杆刀);10kV分段从运行改检修;城13水厂线从运行改检修。10时30分宋××在调度室接受任务后,先吃过午餐,于11时到达城西站。由于两人都带有解锁钥匙,且曾经有过擅自解锁的经历(据了解两人于2003年9月组成操作小班时,宋××就给了潘××一把五防解锁钥匙,钥匙来源于变电站五防改造施工现场),因此当12时02分到控制室接受调度城13水厂线操作指令后,两人即在模拟图板上进行不需要电脑钥匙操作步骤回送的状态修改,随后到开关室内将操作票放在一边,边录音边解锁操作。在一起执行完“取下城13水厂重合闸压板、拉开城13水厂开关、拉开城13水厂线路闸刀”操作步骤后,两人分开,操作人在城13水厂线刀仓打开网门挂接地线,监护人宋××则径直走到城13水厂母刀仓,在没有拉开城13水厂母线闸刀的情况下解锁打开母刀仓网门,又未验电直接在开关母刀侧挂接地线,造成10kV两段母线相间短路,引起2号主变压器过流跳闸,监护人宋××被电弧严重灼伤。试分析该起事件中的违章行为。

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服